모두CBT

가스 방폭구조의 종류를 5가지 쓰시오.(단, 영어가 아닌 한글로 쓸 것) 상세 페이지

가스 방폭구조의 종류를 5가지 쓰시오.

(단, 영어가 아닌 한글로 쓸 것)

해설

a: 내압방폭

b: 압력방폭

c: 안전증방폭

d: 유입방폭

e: 본질안전방폭


해설

가스 방폭구조는 폭발성 가스가 있는 장소에서 전기기기가 점화원이 되지 않도록 설계 원리별로 구분한 것이다. 내압방폭구조는 용기 내부에서 폭발이 일어나도 그 압력을 견디고 화염이 틈새로 빠져나가지 못하게 밀폐하는 방식이고, 압력방폭구조는 용기 내부를 보호가스로 채워 외부보다 높은 압력을 유지함으로써 애초에 폭발성 가스가 침투하지 못하게 한다. 안전증방폭구조는 정상 상태에서 불꽃·아크·과열이 생기지 않도록 구조적으로 안전도를 높인 것이고, 유입방폭구조는 점화원이 될 부분을 절연유 속에 담가 유면 위의 폭발성 가스와 격리한다. 본질안전방폭구조는 정상 시는 물론 단선·단락 등 고장 시에도 점화에 필요한 에너지 자체가 발생하지 않도록 회로를 설계하는 방식으로, 방폭 등급 중 가장 신뢰도가 높다고 평가된다. 각 구조는 "폭발을 견딘다(내압)·못 들어오게 한다(압력)·애초에 불꽃을 안 만든다(안전증·본질안전)·격리한다(유입)"는 서로 다른 접근으로 구분된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.