산업안전보건법령상, 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 해당 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 감전방지용 누전차단기를 설치하는 조건을 3가지만 쓰시오 [영상] 철물 작업 중인 작업자 주변에서 물이 흥건하게 흐르고 있으며, 마지막에는 전선과 같은 것이 보입니다. 작업 도중 전기 관련 위험이 있을 수 있으므로 주의가 필요합니다.
해설
① 대지전압이 150 V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구 ② 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계ㆍ기구 ③ 철판ㆍ철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구 ④ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조는 누전 시 인체로 전류가 흐르기 쉬운 전기기계·기구에 감전방지용 누전차단기를 설치하도록 한다.

  • 대지전압 150 V 초과 이동형·휴대형 기계·기구 — 전압이 높아 누전 시 위험이 크다.
  • 습윤장소의 저압용 기계·기구 — 물 등 도전성 액체 때문에 인체 저항이 낮아진다(저압은 직류 1.5 kV·교류 1 kV 이하).
  • 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소의 이동형·휴대형 기계·기구 — 발밑 바닥이 전기를 잘 통해 감전 경로가 된다.
  • 임시배선 전로 장소의 이동형·휴대형 기계·기구 — 임시배선은 피복 손상이나 접속 불량이 잦다.

혼동 주의: 이 누전차단기는 정격감도전류 30 mA 이하, 작동시간 0.03초 이내여야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

산업안전기사실기(작업형) 2022년 1회 2부 9문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(작업형) 기출문제 암기장 전체 보기