모두CBT

산업안전보건법령상, 습윤한 장소에서 사용되는 이동전선에 대한 사업주의 사용 전 점검사항 2 상세 페이지

2
산업안전보건법령상, 습윤한 장소에서 사용되는 이동전선에 대한 사업주의 사용 전 점검사항 2가지를 쓰시오. [영상] 단무지 공장에서 작업자가 무릎 정도 물이 찬 상태에서 수중 펌프 작동 중 감전사고가 발생했습니다. 감전은 작업자가 접속 부위에서 받았으며, 수중 펌프 작동과 동시에 발생했습니다.
해설
① 이동전선의 절연 상태 ② 접속기구의 절연 상태


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 「습윤한 장소의 이동전선 등」은 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤한 장소에서 근로자가 작업 중이나 통행하면서 이동전선 및 이에 부속하는 접속기구에 접촉할 우려가 있는 경우 충분한 절연효과가 있는 것을 사용하도록 규정한다. 사용 전 점검은 이 조문이 지목하는 두 대상, 즉 이동전선의 절연 상태접속기구의 절연 상태를 확인하는 것이다. 물이 찬 바닥에서 수중펌프를 사용하는 상황에서는 접속 부위의 절연 결함이 곧바로 감전으로 이어진다.