모두CBT

산업안전보건법령상, 습윤한 장소에서 사용되는 이동전선에 대한 사업주의 … | 산업안전기사실기(작업형) 2022년 1회 2부 기출문제 상세 페이지

2
산업안전보건법령상, 습윤한 장소에서 사용되는 이동전선에 대한 사업주의 사용 전 점검사항 2가지를 쓰시오. [영상] 단무지 공장에서 작업자가 무릎 정도 물이 찬 상태에서 수중 펌프 작동 중 감전사고가 발생했습니다. 감전은 작업자가 접속 부위에서 받았으며, 수중 펌프 작동과 동시에 발생했습니다.
해설
① 이동전선의 절연 상태 ② 접속기구의 절연 상태


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 습윤한 장소의 이동전선 규정은 이동전선과 이에 부속하는 접속기구에 충분한 절연효과가 있는 것을 쓰도록 한다.

  • 이동전선의 절연 상태 — 물에 잠기거나 끌려서 피복이 손상되지 않았는지 확인한다.
  • 접속기구의 절연 상태 — 플러그·커넥터 같은 이음부가 젖거나 벗겨지지 않았는지 확인한다.

영상처럼 물이 찬 바닥에서는 접속 부위의 작은 절연 결함도 곧바로 감전으로 이어지므로 접속기구까지 반드시 점검한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기