꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우 사업주의 준수사항 4가지를 쓰시오. | 2013년 건설안전기사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지

11

꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우 사업주의 준수사항 4가지를 쓰시오.

해설

① 서로 다른 전압의 꽂음접속기는 서로 접속되지 않는 구조의 것을 사용할 것
② 습윤한 장소에 사용되는 꽂음접속기는 방수형 등 해당 장소에 적합한 것을 사용할 것
③ 근로자가 해당 꽂음접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것
④ 해당 꽂음접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠금장치를 사용할 것


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제316조의 꽂음접속기 준수사항으로, 오접속·물·젖은 손·빠짐 네 가지 위험에 하나씩 대응한다.

  • 다른 전압끼리 접속되지 않는 구조 — 220V 기기를 380V에 꽂는 실수를 모양으로 원천 차단한다(풀 프루프).
  • 습윤한 장소는 방수형 등 적합한 것 — 물이 스며들어 누전·감전되는 것을 막는다.
  • 젖은 손 취급 금지 — 땀이나 물에 젖으면 인체 저항이 크게 떨어져 같은 전압에서도 큰 전류가 흐른다.
  • 잠금장치가 있으면 접속 후 잠금 — 진동이나 케이블 당김으로 반쯤 빠져 아크가 생기거나 충전부가 드러나는 것을 막는다.

외우는 요령: 전압(오접속)·장소(방수)·손(건조)·잠금 네 키워드로 묶어 기억한다.