꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우 사업주의 준수사항 4가지를 쓰시오. | 2020년 건설안전기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우 사업주의 준수사항 4가지를 쓰시오.
해설
① 서로 다른 전압의 꽂음접속기는 서로 접속되지 않는 구조의 것을 사용할 것
② 습윤한 장소에 사용되는 꽂음접속기는 방수형 등 해당 장소에 적합한 것을 사용할 것
③ 근로자가 해당 꽂음접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것
④ 해당 꽂음접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠금장치를 사용할 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제316조의 준수사항으로, 네 항목이 각각 잘못 꽂기·물·젖은 손·접속기 빠짐 위험을 막는다.
- 서로 다른 전압의 꽂음접속기는 서로 꽂히지 않는 구조로 만들어, 전압이 다른 기기를 잘못 꽂는 사고를 모양 자체로 막는다.
- 습윤한 장소에는 방수형 등 그 장소에 맞는 접속기를 써서 누전을 막는다.
- 땀 등으로 젖은 손으로 만지지 않게 하는데, 피부가 젖으면 인체 저항이 크게 떨어져 감전전류가 커지기 때문이다.
- 잠금장치가 있으면 꽂은 뒤 잠가서, 진동이나 당김으로 반쯤 빠지면서 아크가 생기거나 충전부가 드러나는 것을 막는다.
외우는 요령: 전압 구분 · 방수 · 마른 손 · 잠금 네 단어로 묶어 기억한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.