사업주는 과압 폭발 방지를 위해 안전밸브 또는 파열판을 설치해야 한다.… | 2017년 산업안전기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

8

사업주는 과압 폭발 방지를 위해 안전밸브 또는 파열판을 설치해야 한다.

배관에 파열판을 설치해야 하는 경우 3가지를 쓰시오.

해설

① 급격한 압력 상승의 우려가 있는 경우

② 급성 독성 물질 누출로 작업환경 오염 우려가 있는 경우

③ 안전밸브에 이상 물질 누적으로 작동 불능 우려가 있는 경우


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제262조는 안전밸브만으로 과압을 막기 어려운 세 경우에 파열판을 설치하도록 정한다.

  • 급격한 압력 상승 — 반응 폭주처럼 압력이 순식간에 올라 안전밸브가 제때 작동하지 못할 우려가 있을 때.
  • 급성 독성물질 누출 — 안전밸브의 미세 누설로도 주위 작업환경이 오염될 수 있을 때(파열판은 터지기 전까지 완전히 밀폐된다).
  • 이상 물질 누적 — 운전 중 안전밸브에 이물질이 쌓여 밸브가 작동하지 않을 우려가 있을 때.

파열판은 한 번 터지면 다시 쓸 수 없는 1회용 박판이다. 안전밸브와 직렬로 설치하면 그 사이에 압력지시계나 자동경보장치를 둔다.