모두CBT

사업주는 과압 폭발 방지를 위해 안전밸브 또는 파열판을 설치해야 한다.배 상세 페이지

사업주는 과압 폭발 방지를 위해 안전밸브 또는 파열판을 설치해야 한다.

배관에 파열판을 설치해야 하는 경우 3가지를 쓰시오.

해설

① 급격한 압력 상승의 우려가 있는 경우

② 급성 독성 물질 누출로 작업환경 오염 우려가 있는 경우

③ 안전밸브에 이상 물질 누적으로 작동 불능 우려가 있는 경우


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 '파열판의 설치'는 안전밸브 대신 파열판을 설치해야 하는 경우로 반응 폭주 등 급격한 압력 상승의 우려가 있는 경우, 급성 독성물질의 누출로 주위의 작업환경을 오염시킬 우려가 있는 경우, 운전 중 안전밸브에 이상 물질이 누적되어 안전밸브가 작동되지 않을 우려가 있는 경우 세 가지를 정한다. 파열판은 한 번 파열되면 복구되지 않아 즉시 교체해야 하므로, 안전밸브와 직렬로 설치할 때는 그 사이에 압력지시계나 자동경보장치를 두어 파열 여부를 확인하도록 한다.