3상 4선식 60 [Hz], 22.9 [kV], 길이 15 [km]의 … | [9급 군무원 전기공학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 전기공학] 25년 1회차
3상 4선식 60 [Hz], 22.9 [kV], 길이 15 [km]의 1회선 지중 송전선로가 있다. 케이블 1선당 정전용량을 0.5 [μF/km]라고 할 때 이 선로에 흐르는 무부하 충전 전류는 약 몇 [A]인가? (단, π\pi = 3, 3\sqrt{3} = 1.7 이다)
1
약 21.4
2
약 36.4
3
약 40.8
4
약 61.8
해설

무부하 충전 전류는 약 36.4 A이다.

선로 정전용량을 먼저 구한다.

C=0.5×15=7.5 μF, ω=2×3×60=360C=0.5\times15=7.5\,\mu\mathrm{F},\ \omega=2\times3\times60=360

Ic=ωCV3=360×7.5×10−6×229001.7I_c=\omega C\dfrac{V}{\sqrt{3}}=360\times7.5\times10^{-6}\times\dfrac{22900}{1.7}

Ic≈2.7×10−3×13471≈36.4 AI_c\approx2.7\times10^{-3}\times13471\approx36.4\,\mathrm{A}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 전기공학] 25년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 전기공학 기출문제 암기장 전체 보기