150[kVA], 2,200/220[V] 인 변압기(A)와 300[kV… | [7급 군무원 전기기기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 전기기기] 23년 1회차
150[kVA], 2,200/220[V] 인 변압기(A)와 300[kVA], 2,200/220[V]의 변압기(B)를 병렬운전하여 240[kVA]의 부하용량을 분담한다고 할 때 A, B 변압기의 피상전력(SA,SB)[VA]는 각각 얼마인가? (A 변압기의 리액턴스는 1[Ω], B 변압기의 리액턴스는 1.5[Ω]이고, 직렬저항은 무시한다.)
1
SA=80[kVA],SB=160[kVA]
2
SA=96[kVA],SB=144[kVA]
3
SA=144[kVA],SB=96[kVA]
4
SA=160[kVA],SB=80[kVA]
해설
병렬운전 변압기의 부하 분담은 임피던스에 반비례하므로 A는 144[kVA], B는 96[kVA]를 분담한다.
두 변압기는 전압비가 같아 같은 전압에 병렬로 걸리므로 전류(피상전력)가 리액턴스의 역비로 나뉜다.