상용전원과 예비전원은 병렬운전 하지 않는 것이 원칙이다 수전용 차단기와 발전용 차단기 사이에는 ( )을 시설해야 하며, ()를 사용해야 한다
해설
상용전원과 예비전원은 병렬운전 하지 않는 것이 원칙이다 수전용 차단기와 발전용 차단기 사이에는 ( 인터록 )을 시설해야 하며, ( 전환 개폐기 )를 사용해야 한다


[해설]

상용전원과 예비전원(발전기)이 동시에 투입되면 전압·위상·주파수가 서로 맞지 않아 사고가 나므로 병렬운전을 하지 않는 것이 원칙이다.

인터록은 수전용 차단기와 발전용 차단기가 동시에 닫히지 않도록 서로 묶어 두는 기계적·전기적 잠금장치이다.

전환 개폐기는 부하를 상용전원 쪽이나 예비전원 쪽 한 곳에만 연결해 주는 스위치이다.