인텔리전트빌딩 등급별 추정전원용량 표를 이용해 답하시오.[등급별 추정 전원 용량 V 상세 페이지
9
인텔리전트빌딩 등급별 추정전원용량 표를 이용해 답하시오.
[등급별 추정 전원 용량 VA/㎡]
(1) 연면적 10000[㎡] 인텔리전트 2등급 사무실 빌딩의 부하용량을 표에 따라 구하시오. (조명·콘센트·OA기기·일반동력·냉방동력·OA동력·합계, 면적 적용 부하용량[kVA])
(2) (1)에서 수용률은 조명·콘센트·OA기기 0.7, 일반동력·OA동력 0.5, 냉방동력 0.8, 주변압기 부등률 1.2. 2단강압방식으로 변압기 용량별 변전설비 용량을 산출하시오. (조명·콘센트·OA기기를 3상 변압기 1대, 일반동력·OA동력을 3상 변압기 1대, 냉방동력을 3상 변압기 1대, 이들에 대한 주변압기 1대 사용. 변압기 용량은 표에서 선정)
① 조명·콘센트·OA기기용 변압기 용량
② 일반동력·OA동력용 변압기 용량
③ 냉방동력용 변압기 용량
④ 주변압기 용량
(변압기 용량[kVA] 선정표: 200 / 300 / 400 / 500 / 750 / 1000)
(3) 주변압기에서 각 부하에 이르는 변전설비 단선 계통도를 간단히 그리시오.
[등급별 추정 전원 용량 VA/㎡]
| 내용 \ 등급별 | 0등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 |
|---|---|---|---|---|
| 조명 | 32 | 22 | 22 | 29 |
| 콘센트 | - | 13 | 5 | 5 |
| 사무자동화(OA) 기기 | - | - | 34 | 36 |
| 일반동력 | 38 | 45 | 45 | 45 |
| 냉방동력 | 40 | 43 | 43 | 43 |
| 사무자동화(OA) 동력 | - | 2 | 8 | 8 |
| 합계 | 110 | 125 | 157 | 166 |
(1) 연면적 10000[㎡] 인텔리전트 2등급 사무실 빌딩의 부하용량을 표에 따라 구하시오. (조명·콘센트·OA기기·일반동력·냉방동력·OA동력·합계, 면적 적용 부하용량[kVA])
(2) (1)에서 수용률은 조명·콘센트·OA기기 0.7, 일반동력·OA동력 0.5, 냉방동력 0.8, 주변압기 부등률 1.2. 2단강압방식으로 변압기 용량별 변전설비 용량을 산출하시오. (조명·콘센트·OA기기를 3상 변압기 1대, 일반동력·OA동력을 3상 변압기 1대, 냉방동력을 3상 변압기 1대, 이들에 대한 주변압기 1대 사용. 변압기 용량은 표에서 선정)
① 조명·콘센트·OA기기용 변압기 용량
② 일반동력·OA동력용 변압기 용량
③ 냉방동력용 변압기 용량
④ 주변압기 용량
(변압기 용량[kVA] 선정표: 200 / 300 / 400 / 500 / 750 / 1000)
(3) 주변압기에서 각 부하에 이르는 변전설비 단선 계통도를 간단히 그리시오.
해설
(1) 2등급 단위용량[VA/㎡] × 연면적 10000[㎡] → 부하용량[kVA]
(2) 그룹별 수용률 적용 → 표준용량 선정
① 조명+콘센트+OA기기 = (220+50+340)×0.7 = 610×0.7 = 427 [kVA] → 500[kVA]
② 일반동력+OA동력 = (450+80)×0.5 = 530×0.5 = 265 [kVA] → 300[kVA]
③ 냉방동력 = 430×0.8 = 344 [kVA] → 400[kVA]
④ 주변압기 = (427+265+344)/1.2 = 1036/1.2 ≈ 863.3 [kVA] → 1000[kVA]
※ 부등률은 합성수요전력에 적용. 863.3kVA를 만족하는 표준용량 1000kVA 선정.
| 부하내용 | 면적 적용 부하용량[kVA] |
|---|---|
| 조명 | 22×10000/1000 = 220 |
| 콘센트 | 5×10000/1000 = 50 |
| OA기기 | 34×10000/1000 = 340 |
| 일반동력 | 45×10000/1000 = 450 |
| 냉방동력 | 43×10000/1000 = 430 |
| OA동력 | 8×10000/1000 = 80 |
| 합계 | 157×10000/1000 = 1,570 |
(2) 그룹별 수용률 적용 → 표준용량 선정
① 조명+콘센트+OA기기 = (220+50+340)×0.7 = 610×0.7 = 427 [kVA] → 500[kVA]
② 일반동력+OA동력 = (450+80)×0.5 = 530×0.5 = 265 [kVA] → 300[kVA]
③ 냉방동력 = 430×0.8 = 344 [kVA] → 400[kVA]
④ 주변압기 = (427+265+344)/1.2 = 1036/1.2 ≈ 863.3 [kVA] → 1000[kVA]
※ 부등률은 합성수요전력에 적용. 863.3kVA를 만족하는 표준용량 1000kVA 선정.