인텔리전트빌딩 등급별 추정전원용량 표를 이용해 답하시오.[등급별 추정 … | 전기기사 실기 2021년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
9
인텔리전트빌딩 등급별 추정전원용량 표를 이용해 답하시오.
[등급별 추정 전원 용량 VA/㎡]
(1) 연면적 10000[㎡] 인텔리전트 2등급 사무실 빌딩의 부하용량을 표에 따라 구하시오. (조명·콘센트·OA기기·일반동력·냉방동력·OA동력·합계, 면적 적용 부하용량[kVA])
(2) (1)에서 수용률은 조명·콘센트·OA기기 0.7, 일반동력·OA동력 0.5, 냉방동력 0.8, 주변압기 부등률 1.2. 2단강압방식으로 변압기 용량별 변전설비 용량을 산출하시오. (조명·콘센트·OA기기를 3상 변압기 1대, 일반동력·OA동력을 3상 변압기 1대, 냉방동력을 3상 변압기 1대, 이들에 대한 주변압기 1대 사용. 변압기 용량은 표에서 선정)
① 조명·콘센트·OA기기용 변압기 용량
② 일반동력·OA동력용 변압기 용량
③ 냉방동력용 변압기 용량
④ 주변압기 용량
(변압기 용량[kVA] 선정표: 200 / 300 / 400 / 500 / 750 / 1000)
(3) 주변압기에서 각 부하에 이르는 변전설비 단선 계통도를 간단히 그리시오.
[등급별 추정 전원 용량 VA/㎡]
| 내용 \ 등급별 | 0등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 |
|---|---|---|---|---|
| 조명 | 32 | 22 | 22 | 29 |
| 콘센트 | - | 13 | 5 | 5 |
| 사무자동화(OA) 기기 | - | - | 34 | 36 |
| 일반동력 | 38 | 45 | 45 | 45 |
| 냉방동력 | 40 | 43 | 43 | 43 |
| 사무자동화(OA) 동력 | - | 2 | 8 | 8 |
| 합계 | 110 | 125 | 157 | 166 |
(1) 연면적 10000[㎡] 인텔리전트 2등급 사무실 빌딩의 부하용량을 표에 따라 구하시오. (조명·콘센트·OA기기·일반동력·냉방동력·OA동력·합계, 면적 적용 부하용량[kVA])
(2) (1)에서 수용률은 조명·콘센트·OA기기 0.7, 일반동력·OA동력 0.5, 냉방동력 0.8, 주변압기 부등률 1.2. 2단강압방식으로 변압기 용량별 변전설비 용량을 산출하시오. (조명·콘센트·OA기기를 3상 변압기 1대, 일반동력·OA동력을 3상 변압기 1대, 냉방동력을 3상 변압기 1대, 이들에 대한 주변압기 1대 사용. 변압기 용량은 표에서 선정)
① 조명·콘센트·OA기기용 변압기 용량
② 일반동력·OA동력용 변압기 용량
③ 냉방동력용 변압기 용량
④ 주변압기 용량
(변압기 용량[kVA] 선정표: 200 / 300 / 400 / 500 / 750 / 1000)
(3) 주변압기에서 각 부하에 이르는 변전설비 단선 계통도를 간단히 그리시오.
해설
(1) 2등급 단위용량[VA/㎡] × 연면적 10000[㎡] → 부하용량[kVA]
(2) 그룹별 수용률 적용 → 표준용량 선정
① 조명+콘센트+OA기기 = (220+50+340)×0.7 = 610×0.7 = 427 [kVA] → 500[kVA]
② 일반동력+OA동력 = (450+80)×0.5 = 530×0.5 = 265 [kVA] → 300[kVA]
③ 냉방동력 = 430×0.8 = 344 [kVA] → 400[kVA]
④ 주변압기 = (427+265+344)/1.2 = 1036/1.2 ≈ 863.3 [kVA] → 1000[kVA]
※ 부등률은 합성수요전력에 적용. 863.3kVA를 만족하는 표준용량 1000kVA 선정.
| 부하내용 | 면적 적용 부하용량[kVA] |
|---|---|
| 조명 | 22×10000/1000 = 220 |
| 콘센트 | 5×10000/1000 = 50 |
| OA기기 | 34×10000/1000 = 340 |
| 일반동력 | 45×10000/1000 = 450 |
| 냉방동력 | 43×10000/1000 = 430 |
| OA동력 | 8×10000/1000 = 80 |
| 합계 | 157×10000/1000 = 1,570 |
(2) 그룹별 수용률 적용 → 표준용량 선정
① 조명+콘센트+OA기기 = (220+50+340)×0.7 = 610×0.7 = 427 [kVA] → 500[kVA]
② 일반동력+OA동력 = (450+80)×0.5 = 530×0.5 = 265 [kVA] → 300[kVA]
③ 냉방동력 = 430×0.8 = 344 [kVA] → 400[kVA]
④ 주변압기 = (427+265+344)/1.2 = 1036/1.2 ≈ 863.3 [kVA] → 1000[kVA]
※ 부등률은 합성수요전력에 적용. 863.3kVA를 만족하는 표준용량 1000kVA 선정.
[해설]
부하용량은 등급별 단위면적당 추정 전원용량[VA/㎡]에 연면적을 곱해 구한다. 여기에 그룹별 수용률을 적용해 변압기 용량을 정하고, 주변압기 용량은 부등률로 정한다.
부하용량은 2등급 값에 10,000[㎡]을 곱하고 1,000으로 나눠 [kVA]로 바꾼다.
조명 220, 콘센트 50, OA기기 340, 일반동력 450, 냉방동력 430, OA동력 80[kVA]
합계 = 157×10000/1000 = 1,570[kVA]
조명·콘센트·OA기기용 = (220+50+340)×0.7 = 427[kVA] → 500[kVA]
일반동력·OA동력용 = (450+80)×0.5 = 265[kVA] → 300[kVA]
냉방동력용 = 430×0.8 = 344[kVA] → 400[kVA]
주변압기 = (427+265+344)/1.2 ≈ 863.3[kVA] → 1000[kVA]
변압기마다 계산값 이상인 가장 작은 표준용량을 고른다.
혼동 주의: 주변압기 용량은 선정한 표준용량(500+300+400)의 합으로 구하지 않는다. 세 그룹 수요전력의 합을 부등률로 나눈 값으로 정한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요