모두CBT

인텔리전트빌딩 등급별 추정전원용량 표를 이용해 답하시오.[등급별 추정 … | 전기기사 실기 2021년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

9
인텔리전트빌딩 등급별 추정전원용량 표를 이용해 답하시오.
[등급별 추정 전원 용량 VA/㎡]
내용 \ 등급별0등급1등급2등급3등급
조명32222229
콘센트-1355
사무자동화(OA) 기기--3436
일반동력38454545
냉방동력40434343
사무자동화(OA) 동력-288
합계110125157166

(1) 연면적 10000[㎡] 인텔리전트 2등급 사무실 빌딩의 부하용량을 표에 따라 구하시오. (조명·콘센트·OA기기·일반동력·냉방동력·OA동력·합계, 면적 적용 부하용량[kVA])

(2) (1)에서 수용률은 조명·콘센트·OA기기 0.7, 일반동력·OA동력 0.5, 냉방동력 0.8, 주변압기 부등률 1.2. 2단강압방식으로 변압기 용량별 변전설비 용량을 산출하시오. (조명·콘센트·OA기기를 3상 변압기 1대, 일반동력·OA동력을 3상 변압기 1대, 냉방동력을 3상 변압기 1대, 이들에 대한 주변압기 1대 사용. 변압기 용량은 표에서 선정)
① 조명·콘센트·OA기기용 변압기 용량
② 일반동력·OA동력용 변압기 용량
③ 냉방동력용 변압기 용량
④ 주변압기 용량
(변압기 용량[kVA] 선정표: 200 / 300 / 400 / 500 / 750 / 1000)

(3) 주변압기에서 각 부하에 이르는 변전설비 단선 계통도를 간단히 그리시오.
해설
(1) 2등급 단위용량[VA/㎡] × 연면적 10000[㎡] → 부하용량[kVA]
부하내용면적 적용 부하용량[kVA]
조명22×10000/1000 = 220
콘센트5×10000/1000 = 50
OA기기34×10000/1000 = 340
일반동력45×10000/1000 = 450
냉방동력43×10000/1000 = 430
OA동력8×10000/1000 = 80
합계157×10000/1000 = 1,570

(2) 그룹별 수용률 적용 → 표준용량 선정
① 조명+콘센트+OA기기 = (220+50+340)×0.7 = 610×0.7 = 427 [kVA] → 500[kVA]
② 일반동력+OA동력 = (450+80)×0.5 = 530×0.5 = 265 [kVA] → 300[kVA]
③ 냉방동력 = 430×0.8 = 344 [kVA] → 400[kVA]
④ 주변압기 = (427+265+344)/1.2 = 1036/1.2 ≈ 863.3 [kVA] → 1000[kVA]
※ 부등률은 합성수요전력에 적용. 863.3kVA를 만족하는 표준용량 1000kVA 선정.


[해설]

이 문제는 등급별 단위면적당 전원용량[VA/㎡]에 연면적을 곱해 부하용량을 구하고(1), 여기에 그룹별 수용률과 부등률을 적용해 변압기 표준용량을 선정하는(2) 2단계 구조다.

(1)은 표의 2등급 항목값에 연면적 10,000[㎡]을 곱하고 1000으로 나눠 kVA로 환산하는 단순 대입이며, 항목별 합이 아니라 표의 합계행(157)으로 검산할 수 있다.

(2)는 세 부하군(조명·콘센트·OA기기 / 일반동력·OA동력 / 냉방동력)에 각각 다른 수용률을 적용해 그룹별 수요전력을 구한 뒤, 표준용량(200~1,000[kVA]) 중 그 값 이상인 최소 규격을 선정한다. 주변압기는 선정된 규격이 아니라 세 그룹의 수요전력 합을 부등률 1.2로 나눈 값 이상인 표준용량으로 별도 선정한다는 순서를 지켜야 한다.

문제이미지