송전선로의 4단자 정수가 A, B, C, D이고 송전단 전류가 I_{S… | [7급 군무원 전기공학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 전기공학] 23년 1회차
송전선로의 4단자 정수가 A,B,C,DA, B, C, D이고 송전단 전류가 ISI_{S}인 경우 단락 시 송전단 전압은?
1
DBIS\dfrac{D}{B}I_{S}
2
BDIS\dfrac{B}{D}I_{S}
3
DISDI_{S}
4
BDISBDI_{S}
해설

수전단을 단락하면 수전단 전압이 0 이 되어 송전단 전압은 B/D 에 송전단 전류를 곱한 값이다.

VS=AVR+BIR, IS=CVR+DIRV_{S}=AV_{R}+BI_{R},\ I_{S}=CV_{R}+DI_{R}

VR=0 ⇒ VS=BIR, IS=DIR ⇒ VS=BDISV_{R}=0\ \Rightarrow\ V_{S}=BI_{R},\ I_{S}=DI_{R}\ \Rightarrow\ V_{S}=\dfrac{B}{D}I_{S}