송전단 전압 140[kV] 송전선로의 선로정수가 A=0.9A=0.9, B=j70.7B=j70.7[Ω], C=j0.53×103C=j0.53\times10^{-3}[℧]일 때 답하시오.
(1) 무부하 시 송전단에 140[kV]를 인가했을 때 수전단전압을 구하시오.
(2) 이때의 송전단 전류를 구하시오.
해설
4단자 정수 [EsIs]=[ABCD][ErIr]\begin{bmatrix}E_s\\I_s\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A&B\\C&D\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E_r\\I_r\end{bmatrix} 에서 무부하이므로 Ir=0I_r=0.

(1) Es=AErE_s=A\,E_r 이므로 Er=EsA=1400.9=155.56E_r=\dfrac{E_s}{A}=\dfrac{140}{0.9}=155.56 [kV]

(2) Is=CEr=0.53×103×155.56×103=82.45I_s=C\,E_r=0.53\times10^{-3}\times155.56\times10^{3}=82.45 [A]
(ErE_r는 상전압이 아닌 선간전압을 그대로 대입한 기출 풀이 기준값이며 크기만 취함.)