(1) 무부하 →
Ir=0, 따라서
3Vs=A3Vr① 수전단전압
Vr=AVs=0.9154=171.11[kV]② 송전단전류
Is=C3Vr=0.5×10−3×3171.11×103=j49.4[A] (진상)
(2)
3154=0.9×3140+j380Ic →
Ic=−j42.54[A] (지상)
Qc=3VrIc=3×140×42.54=10,315.4[kVar]
[해설]
4단자 방정식에서 무부하는 수전단전류가 0이므로 Es=AEr, Is=CEr만 남는다.
수전단전압은 송전단전압을 A로 나눠 구한다.
Vr=AVs=0.9154=171.11[kV]
송전단전류는 C정수에 수전단 상전압을 곱해 구한다.
Is=C3Vr=j0.5×10−3×3171.11×103=j49.4[A]
수전단을 140[kV]로 유지하려면 B정수에 흐르는 조상전류를 역산한다.
3154=0.9×3140+j380Ic
Ic=−j42.54[A]
Qc=3VrIc=3×140×42.54=10,315.4[kVar]
진상인 송전단전류는 선로 정전용량의 충전전류이며 이로 인해 수전단전압이 올라가는 현상이 페란티 현상이다.
조상전류가 지상이므로 분로리액터로 남는 충전 무효전력을 흡수한다.