공칭전압 140[kV] 송전선로의 4단자정수가 A=0.9, B=j380… | 전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

15
공칭전압 140[kV] 송전선로의 4단자정수가 A=0.9A=0.9, B=j380B=j380, C=j0.5×10−3C=j0.5\times10^{-3}, D=0.9D=0.9이다. 무부하 상태에서 송전단에 154[kV]를 가할 때 답하시오.

(1) ① 수전단 전압[kV] ② 송전단 전류[A]를 구하시오.
(2) 수전단 전압을 140[kV]로 유지하기 위한 조상설비 무효전력 QcQ_c[kVar]를 구하시오.
해설
(1) 무부하 → Ir=0I_r=0, 따라서 Vs3=AVr3\dfrac{V_s}{\sqrt{3}}=A\dfrac{V_r}{\sqrt{3}}
① 수전단전압 Vr=VsA=1540.9=171.11 [kV]V_r=\dfrac{V_s}{A}=\dfrac{154}{0.9}=171.11\,[\mathrm{kV}]
② 송전단전류 Is=CVr3=0.5×10−3×171.11×1033=j49.4 [A]I_s=C\dfrac{V_r}{\sqrt{3}}=0.5\times10^{-3}\times\dfrac{171.11\times10^3}{\sqrt{3}}=j49.4\,[\mathrm{A}] (진상)

(2) 1543=0.9×1403+j380 Ic\dfrac{154}{\sqrt{3}}=0.9\times\dfrac{140}{\sqrt{3}}+j380\,I_c → Ic=−j42.54 [A]I_c=-j42.54\,[\mathrm{A}] (지상)
Qc=3 VrIc=3×140×42.54=10,315.4 [kVar]Q_c=\sqrt{3}\,V_rI_c=\sqrt{3}\times140\times42.54=10{,}315.4\,[\mathrm{kVar}]


[해설]

4단자 방정식에서 무부하는 수전단전류가 0이므로 Es=AErE_s=AE_r, Is=CErI_s=CE_r만 남는다.

수전단전압은 송전단전압을 A로 나눠 구한다.
Vr=VsA=1540.9=171.11 [kV]V_r=\dfrac{V_s}{A}=\dfrac{154}{0.9}=171.11\,[\mathrm{kV}]

송전단전류는 C정수에 수전단 상전압을 곱해 구한다.
Is=CVr3=j0.5×10−3×171.11×1033=j49.4 [A]I_s=C\dfrac{V_r}{\sqrt{3}}=j0.5\times10^{-3}\times\dfrac{171.11\times10^3}{\sqrt{3}}=j49.4\,[\mathrm{A}]

수전단을 140[kV]로 유지하려면 B정수에 흐르는 조상전류를 역산한다.
1543=0.9×1403+j380 Ic\dfrac{154}{\sqrt{3}}=0.9\times\dfrac{140}{\sqrt{3}}+j380\,I_c
Ic=−j42.54 [A]I_c=-j42.54\,[\mathrm{A}]
Qc=3 VrIc=3×140×42.54=10,315.4 [kVar]Q_c=\sqrt{3}\,V_rI_c=\sqrt{3}\times140\times42.54=10{,}315.4\,[\mathrm{kVar}]

진상인 송전단전류는 선로 정전용량의 충전전류이며 이로 인해 수전단전압이 올라가는 현상이 페란티 현상이다.

조상전류가 지상이므로 분로리액터로 남는 충전 무효전력을 흡수한다.