면적이 4 m2인 내벽이 10 ℃, 외벽이 30 ℃이고, 두께가 5 cm인 구조물의 벽을 통한 일차원 정상상태 열전달량으로 적절한 것은? (단, 벽의 열전도도는 5 W/m·K, 벽 바깥면과 안쪽 면에서의 대류열전달 계수는 각각 50 W/m2·K, 20 W/m2·K이다.)
1
200 W
2
500 W
3
1,000 W
4
1,500 W
해설
대류와 전도의 직렬 열저항을 모두 더해 계산하면 열전달량은 1,000 W이다.
10 ℃와 30 ℃를 벽 양쪽의 온도차로 놓고 두 대류저항과 전도저항을 합한다.