모선 L에 <보기>와 같은 부하들이 병렬로 접속되어 있을 때… | [9급 서울시 보훈청추천 전기이론] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 서울시 보훈청추천 전기이론] 21년 1회차
모선 LL에 <보기>와 같은 부하들이 병렬로 접속되어 있을 때, 합성 부하의 역률은?
<보기>
  • 100[kVA], cos⁡θ=0.6\cos\theta=0.6(진상)
  • 240[kW], cos⁡θ=0.6\cos\theta=0.6(지상)
  • 20[kVA], cos⁡θ=1.0\cos\theta=1.0
1
0.8(진상, 앞섬)
2
0.8(지상, 뒤짐)
3
0.6(진상, 앞섬)
4
0.6(지상, 뒤짐)
해설

각 부하의 유효전력과 무효전력을 합하면 합성 역률은 0.8(지상, 뒤짐)이다.

100kVA 진상 부하: P=60 kWP=60\,\mathrm{kW}, Q=−80 kvarQ=-80\,\mathrm{kvar}
240kW 지상 부하: S=400 kVAS=400\,\mathrm{kVA}, Q=+320 kvarQ=+320\,\mathrm{kvar}
20kVA 역률 1 부하: P=20 kWP=20\,\mathrm{kW}, Q=0Q=0

합계 P=320 kWP=320\,\mathrm{kW}, Q=240 kvarQ=240\,\mathrm{kvar}(지상)이므로 S=3202+2402=400 kVAS=\sqrt{320^2+240^2}=400\,\mathrm{kVA}, cos⁡θ=320400=0.8\cos\theta=\dfrac{320}{400}=0.8이다. 무효전력 합이 양(유도성)이므로 뒤진 역률이다.

  • 0.8(진상)은 크기는 맞지만 합성 무효전력이 유도성이므로 위상 방향이 틀렸다.
  • 0.6(진상)은 진상 부하 하나의 역률일 뿐 합성 역률이 아니다.
  • 0.6(지상)은 240kW 지상 부하 하나의 역률일 뿐 합성 역률이 아니다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 서울시 보훈청추천 전기이론] 21년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 서울시 보훈청추천 전기이론 기출문제 암기장 전체 보기