전달함수 G(s)=\dfrac{100}{s^2+1.6s+4}인 2차계가… | [서울시 연구사 공정제어설계] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 21년 1회차
전달함수 G(s)=100s2+1.6s+4G(s)=\dfrac{100}{s^2+1.6s+4}인 2차계가 있다. 동특성을 결정짓는 주요 인자인 시간상수 τ\tau와 감쇠계수 ζ\zeta의 값은?
1
τ\tauζ\zeta
0.250.2
2
τ\tauζ\zeta
0.50.4
3
τ\tauζ\zeta
1.64
4
τ\tauζ\zeta
41.6
해설

표준형으로 정리하면 τ=0.5, ζ=0.4\tau=0.5,\ \zeta=0.4이다.

표준형 Kτ2s2+2ζτs+1\dfrac{K}{\tau^2s^2+2\zeta\tau s+1}으로 맞추기 위해 분자·분모를 4로 나눈다.
G(s)=250.25s2+0.4s+1G(s)=\dfrac{25}{0.25s^2+0.4s+1}
τ2=0.25⇒τ=0.5\tau^2=0.25\Rightarrow\tau=0.5
2ζτ=0.4⇒ζ=0.42(0.5)=0.42\zeta\tau=0.4\Rightarrow\zeta=\dfrac{0.4}{2(0.5)}=0.4

  • τ=0.25, ζ=0.2\tau=0.25,\ \zeta=0.2: τ2\tau^2 값을 그대로 시간상수로 쓴 오류다.
  • τ=1.6, ζ=4\tau=1.6,\ \zeta=4: 정규화하지 않은 분모 계수를 그대로 읽었다.
  • τ=4, ζ=1.6\tau=4,\ \zeta=1.6: 정규화 없이 계수를 읽고 순서까지 바꾼 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 21년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기