100[kVA], 22,900[V]/6,600[V] 정격의 단상변압기가 있다. 변압기의 저항이 3%, 리액턴스가 6%이다. 이 변압기가 역률 1인 정격부하에 급전할 때의 출력전압이 6,600[V]였다면, 부하가 뒤진 역률 0.8의 40[kW]로 변하였을 때의 출력전압 크기의 값[V]은?
1
6,410
2
6,520
3
6,600
4
6,680
해설

출력전압은 6,600 [V]로 변하지 않는다.

전압변동률 근사식은 ε≈m(pcos⁡θ+qsin⁡θ)\varepsilon\approx m(p\cos\theta+q\sin\theta) 이다.

역률 1 정격부하: ε=1×(3×1+6×0)=3%\varepsilon=1\times(3\times1+6\times0)=3\%
새 부하: 400.8=50 kVA\dfrac{40}{0.8}=50\,\mathrm{kVA}, 부하율 m=0.5m=0.5
ε=0.5×(3×0.8+6×0.6)=3%\varepsilon=0.5\times(3\times0.8+6\times0.6)=3\%

두 조건의 전압변동률이 같으므로 같은 1차 전압에서 2차 출력전압도 같다.