모두CBT

사업주는 근로자가 충전부 근처에서 작업할 때 감전 위험이 있으면 전로를… | 2017년 산업안전산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

3

사업주는 근로자가 충전부 근처에서 작업할 때 감전 위험이 있으면 전로를 차단해야 한다.

전로 차단 절차를 골라 순서대로 나열하시오.


ㄱ. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것

ㄴ. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것

ㄷ. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것

ㄹ. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것

ㅁ. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것

ㅂ. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우에는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것

해설

ㄹ-ㄱ-ㄴ-ㅁ-ㄷ-ㅂ


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조는 전로 차단을 전원 확인 → 차단 → 잠금 → 방전 → 검전 → 접지 순서로 하도록 정한다.

  • ㄹ 전원 확인 — 도면·배선도로 공급되는 모든 전원을 먼저 파악한다.
  • ㄱ 차단·개방 — 전원을 끊고 단로기를 열어 개방 상태를 확인한다.
  • ㄴ 잠금장치·꼬리표 — 다른 사람이 전원을 다시 넣지 못하게 막는다.
  • ㅁ 잔류전하 방전 — 콘덴서·케이블 등에 남은 전하를 없앤다.
  • ㄷ 검전 — 검전기로 실제로 전압이 없는지 확인한다.
  • ㅂ 단락 접지 — 역송전이나 유도로 전압이 생길 우려에 대비해 접지한다.

외우는 요령: 끊기 전에 확인하고 끊은 뒤 잠근다. 이어 방전·검전으로 무전압을 확인하고 마지막에 접지로 대비한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2017년 산업안전산업기사실기(필답형) 2회차 12문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기