사업주는 근로자가 충전부 근처에서 작업할 때 감전 위험이 있으면 전로를 차단해야 한다.
전로 차단 절차를 골라 순서대로 나열하시오.
ㄱ. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것
ㄴ. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것
ㄷ. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것
ㄹ. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것
ㅁ. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것
ㅂ. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우에는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것
ㄹ-ㄱ-ㄴ-ㅁ-ㄷ-ㅂ
해설
산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조(정전전로에서의 전기작업)는 노출 충전부 부근 작업 전 전로 차단 절차를 정한다. 순서는 확인→차단→잠금→방전→검전→접지의 흐름을 따른다. 먼저 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인하고(ㄹ), 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인하며(ㄱ), 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착한다(ㄴ). 그 다음 접촉 전 잔류전하를 완전히 방전시키고(ㅁ), 검전기로 충전 여부를 확인한 뒤(ㄷ), 역송전 등의 우려가 있으면 단락 접지기구로 접지한다(ㅂ). 따라서 정답 순서는 ㄹ-ㄱ-ㄴ-ㅁ-ㄷ-ㅂ이며, 방전과 검전의 순서를 바꾸면 안 된다는 점이 실무상 잦은 오답 포인트다.