비사인파 교류 전압이 <보기>와 같을 때, 이 전압의 왜형률의 값[%]은?
<보기>
v(t)=400sin⁡(ωt)+302sin⁡(3ωt)v(t)=400\sin(\omega t)+30\sqrt{2}\sin(3\omega t)
+402sin⁡(5ωt)+502sin⁡(7ωt)+40\sqrt{2}\sin(5\omega t)+50\sqrt{2}\sin(7\omega t) [V]
1
20
2
25
3
35
4
40
해설

왜형률은 고조파 실효값의 합성 ÷ 기본파 실효값으로 구하며 25[%]이다.

기본파 실효값: V1=4002=2002 VV_1=\dfrac{400}{\sqrt{2}}=200\sqrt{2}\,\mathrm{V}
고조파 실효값: 30, 40, 50[V]

D=302+402+5022002=5022002=0.25D=\dfrac{\sqrt{30^2+40^2+50^2}}{200\sqrt{2}}=\dfrac{50\sqrt{2}}{200\sqrt{2}}=0.25
기본파는 최댓값 400을 그대로 쓰지 말고 실효값으로 바꿔 고조파와 같은 기준으로 비교해야 한다.