아래 그림과 같이 평형 3상3선식 6,600 [V]로 공급받는 한 공장… | [7급 국가직 전기기기] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 전기기기] 07년 1회차
아래 그림과 같이 평형 3상3선식 6,600 [V]로 공급받는 한 공장이 있다. 지금 2대의 전력계를 사용하여 2차측에서 측정한 전력 과 가 각각 300 [W]이다. 사용된 계기용 변압기 의 변압비는 60이고 변류기 의 변류비는 20일 때 공급받는 전력 [kW]은?
1
360 [kW]
2
720 [kW]
3
1,440 [kW]
4
108,000 [kW]
해설
공급 전력은 720 [kW]이다. 2전력계법의 합에 계기용 변압기와 변류기의 배율을 곱해 1차측 전력으로 환산한다.
2차측 3상 전력:
1차측 환산:
- 360 [kW]는 두 전력계 중 하나의 지시값만 환산한 값이다.
- 1,440 [kW]는 두 전력계 합을 다시 2배 한 값으로, 2전력계법은 두 지시값의 합이 곧 3상 전력이다.
- 108,000 [kW]는 변압비×변류비 배율 환산으로는 나올 수 없는 과대값이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[7급 국가직 전기기기] 07년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 그림처럼접속된3상3선식고압수전설비에서변류기(ct)2차전류가항상4.2[a]였다.수전전력[kw]을구하시오.(단,수전전압6600[v],변류비50/5[a],역률100[%전기기사 실기 2022년 2회 기출유형문제
- 그림과같은3상3선식고압수전설비에서변류기2차전류가항상4.2[a]였다.수전전력[kw]을구하시오.(수전전압6,600[v],변류비50/5,역률100[%]) 1차전류<te전기기사 실기 2025년 1회 기출유형문제
- 3상3선식1회선배전선로에역률80[%](지상)평형3상부하가접속되어있다.변전소인출구전압6,600[v],부하단자전압6,000[v]일때부하전력은얼마인가?(단,전선1가닥저전기기사 실기 2019년 1회 기출유형문제