다음 그림은 피드백 제어시스템에 대한 블록선도를 나타낸 것이다. 제어기… | [7급 국가직 자동제어] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 08년 1회차
다음 그림은 피드백 제어시스템에 대한 블록선도를 나타낸 것이다. 제어기 파라미터 TT의 값은?
(단, 제어시스템의 감쇠비 ζ=12\zeta=\dfrac{1}{\sqrt{2}}, 고유주파수 ωn=23\omega_n=\dfrac{\sqrt{2}}{3}, KJ=29\dfrac{K}{J}=\dfrac{2}{9}이다)
문제 이미지
1
4
2
3
3
2
4
1
해설

폐루프 특성방정식의 1차항 계수를 비교하면 제어기 파라미터 T는 3이다.

폐루프 전달함수는 K(Ts+1)Js2+KTs+K\dfrac{K(Ts+1)}{Js^2+KTs+K}이므로 특성방정식은 s2+KJTs+KJ=0s^2+\dfrac{K}{J}Ts+\dfrac{K}{J}=0이다.

표준형 s2+2ζωns+ωn2s^2+2\zeta\omega_ns+\omega_n^2와 비교하면 ωn2=KJ=29\omega_n^2=\dfrac{K}{J}=\dfrac{2}{9}로 주어진 값과 맞고,
2ζωn=2×12×23=23=29T2\zeta\omega_n=2\times\dfrac{1}{\sqrt{2}}\times\dfrac{\sqrt{2}}{3}=\dfrac{2}{3}=\dfrac{2}{9}T
T=3T=3

  • T=4: 1차항 계수가 89\dfrac{8}{9}로 23\dfrac{2}{3}보다 커 감쇠비가 주어진 값보다 크다.
  • T=2: 1차항 계수가 49\dfrac{4}{9}로 감쇠비가 주어진 값보다 작다.
  • T=1: 1차항 계수가 29\dfrac{2}{9}로 감쇠비가 주어진 값보다 훨씬 작다.