정격용량 33 [kVA], 1차측 정격전압 6,600 [V], 2차측 … | [7급 국가직 전기기기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 10년 1회차
정격용량 33 [kVA], 1차측 정격전압 6,600 [V], 2차측 정격전압 220 [V], 백분율 임피던스 강하 2.5 [%]인 단상변압기가 있다. 2차측이 단락되었을 때 1차 단락전류 [A]는?
1
150
2
160
3
180
4
200
해설

1차 단락전류는 200 A이다.

단락전류 = 정격전류 × 100/%Z로 구한다.

1차 정격전류: I1n=PV1=330006600=5 AI_{1n}=\dfrac{P}{V_1}=\dfrac{33000}{6600}=5\ \mathrm{A}

단락전류: I1s=100%ZI1n=1002.5×5=200 AI_{1s}=\dfrac{100}{\%Z}I_{1n}=\dfrac{100}{2.5}\times 5=200\ \mathrm{A}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 10년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기