2차 시스템의 단위계단응답은 감쇠비(damping ratio)의 변화에… | [7급 국가직 자동제어] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 자동제어] 12년 1회차
2차 시스템의 단위계단응답은 감쇠비(damping ratio)의 변화에 따라 구분될 수 있다. 임계감쇠(critically damped)를 갖는 2차 시스템인 경우에는 다음과 같은 블록선도(block diagram)와 시간응답으로 관련지을 수 있다.<임계감쇠>다음 사항들 중 감쇠비에 따른 분류, 블록선도 그리고 시간응답을 관련 있는 것으로만 묶은 것은?
블록선도:<감쇠비에 따른 분류>
(가) 부족감쇠(underdamped)
(나) 과감쇠(overdamped)
(다) 비감쇠(undamped)<블록선도>
(A)
(B)
(C)<시간응답>
1
(가) - (C) - (2), (나) - (B) - (1), (다) - (A) - (3)
2
(가) - (B) - (2), (나) - (C) - (3), (다) - (A) - (1)
3
(가) - (B) - (2), (나) - (A) - (1), (다) - (C) - (3)
4
(가) - (C) - (2), (나) - (A) - (1), (다) - (B) - (3)
해설
올바른 묶음은 부족감쇠-(C)-감쇠진동 응답, 과감쇠-(B)-오버슈트 없는 단조 응답, 비감쇠-(A)-지속진동 응답이다.
(A) 는 극점이 로 허수축 위에 있어 0과 2 사이를 계속 진동한다(비감쇠).
(B)는 서로 다른 두 실근 을 가져 오버슈트 없이 1로 천천히 수렴한다(과감쇠).
(C)는 복소 공액근 를 가져 오버슈트 후 감쇠 진동한다(부족감쇠).
- 부족감쇠에 (B)를 붙인 묶음은 실근 시스템을 진동 응답과 연결해 틀렸다.
- 과감쇠에 (A)를 붙인 묶음은 허수축 극점 시스템을 단조 응답과 연결해 틀렸다.
- 비감쇠에 (B)를 붙인 묶음은 실근 시스템을 지속진동과 연결해 틀렸다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요