정격용량 11[kVA], 정격전압 2200/220[V], 60[Hz]인… | [7급 국가직 전기기기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 전기기기] 14년 1회차
정격용량 11[kVA], 정격전압 2200/220[V], 60[Hz]인 배전용 변압기가 전부하에서 운전 중에 있다. 이때 2차측 부하 임피던스를 1차측으로 환산한 값[Ω]은? (단, 이상변압기로 가정한다)
1
110
2
220
3
330
4
440
해설
1차측으로 환산한 부하 임피던스는 이다.
2차 정격전류:
부하 임피던스:권수비:
- 임피던스는 권수비의 제곱으로 환산한다. 권수비만 곱하면 이 되어 틀린다.
- 검산: , 으로 같다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[7급 국가직 전기기기] 14년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 345[kv]송전선로이다.그림과표를이용해발전기에서단락점s까지의합성%임피던스를구하시오.(기준용량100,000[kva]) <tableborder="1"c전기기사 실기 2025년 1회 기출유형문제
- 그림과같은송전계통의s점에서3상단락사고가발생했다.도면과조건을참고해답하시오. [조건]<tableborder='1'cellpadding='4'style='전기기사 실기 2023년 2회 기출유형문제
- 그림과같은송전계통s점에서3상단락사고가발생했다.도면과조건을참고해답하시오.(단선도:g—t₁(11/154[kv])—cb—t₂—×s,t₂3차에조상기c접속) 【조건】전기기사 실기 2018년 2회 기출유형문제