정격용량 900[kVA], 정격전압 100031000\sqrt{3}[V], 60[Hz]인 8극 3상 동기발전기의 단락비가 1.2이고, 여자전류 150[A]에서 무부하 유기기전력이 100031000\sqrt{3}[V]라면 단락전류[A]는?
1
360
2
480
3
600
4
720
해설

단락전류는 360 A이다.

정격전류: In=P3V=900×1033×10003=300 AI_n=\dfrac{P}{\sqrt{3}V}=\dfrac{900\times 10^3}{\sqrt{3}\times 1000\sqrt{3}}=300\,\mathrm{A}

단락비는 정격전압을 유기하는 여자전류에서의 3상 단락전류와 정격전류의 비이다.
Is=KsIn=1.2×300=360 AI_s=K_sI_n=1.2\times 300=360\,\mathrm{A}

  • 정격전압 10003 V1000\sqrt{3}\,\mathrm{V}는 선간전압이므로 3상 용량 식에서 3\sqrt{3}를 한 번 더 곱해 정격전류를 구한다.
  • 여자전류 150 A는 정격전압을 유기하는 기준 여자전류를 알려 줄 뿐, 단락비가 주어졌으므로 계산에 따로 쓰이지 않는다.