부동충전방식에서 축전지의 정격용량 200[Ah], 상시부하 10[kW]… | 전기기사 실기 2020년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
14
부동충전방식에서 축전지의 정격용량 200[Ah], 상시부하 10[kW], 표준전압 100[V]일 때 충전기의 2차 전류[A]를 구하시오. (단, 상시부하의 역률은 1이고, 연축전지의 정격방전율은 10[h], 알칼리축전지의 정격방전율은 5[h]이다.)
(1) 연축전지의 2차 전류
(2) 알칼리축전지의 2차 전류
해설
충전기 2차 전류
(1) 연축전지 : [A]
(2) 알칼리축전지 : [A]
[해설]
부동충전방식에서 충전기의 2차 전류는 축전지의 충전전류와 상시부하 전류의 합이다.
충전전류는 축전지 정격용량을 정격방전율(시간율)로 나눈 값이므로 연축전지는 [A], 알칼리축전지는 [A] 이다. 상시부하 전류는 역률이 1이므로 [A] 로 두 경우 모두 같다.
정격방전율(시간율)은 연축전지 10[h], 알칼리축전지 5[h]가 표준값이라는 점을 함께 기억한다.