다음 피드백 제어시스템에서 감쇠비를 \frac{1}{\sqrt{2}}로… | [7급 국가직 자동제어] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 자동제어] 16년 1회차
다음 피드백 제어시스템에서 감쇠비를 로 설정하기 위한 제어이득 K의 값은?
1
4
2
6
3
8
4
10
해설
폐루프 감쇠비가 가 되려면 제어이득 K = 8이어야 한다.
폐루프 특성방정식은 이고, 2차 표준형 과 비교하면 , 이다.
- K = 4이면 감쇠비가 1로 임계감쇠가 된다.
- K = 6이면 감쇠비가 약 0.82로 목표보다 크다.
- K = 10이면 감쇠비가 약 0.63으로 목표보다 작다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요