다음 피드백 제어시스템에서 감쇠비를 \frac{1}{\sqrt{2}}로… | [7급 국가직 자동제어] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 16년 1회차
다음 피드백 제어시스템에서 감쇠비를 12\frac{1}{\sqrt{2}}로 설정하기 위한 제어이득 K의 값은?
문제 이미지
1
4
2
6
3
8
4
10
해설

폐루프 감쇠비가 1/21/\sqrt{2}가 되려면 제어이득 K = 8이어야 한다.

폐루프 특성방정식은 s2+4s+K=0s^2+4s+K=0이고, 2차 표준형 s2+2ζωns+ωn2s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2과 비교하면 ωn=K\omega_n=\sqrt{K}, 2ζωn=42\zeta\omega_n=4이다.

ζ=2K=12\zeta=\dfrac{2}{\sqrt{K}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}
K=22 ⇒ K=8\sqrt{K}=2\sqrt{2}\ \Rightarrow\ K=8

  • K = 4이면 감쇠비가 1로 임계감쇠가 된다.
  • K = 6이면 감쇠비가 약 0.82로 목표보다 크다.
  • K = 10이면 감쇠비가 약 0.63으로 목표보다 작다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 16년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기