변류비 50/5인 변류기 2대를 그림처럼 교차결선했더니 전류계에 2 [A]가 흘렀다. CT 1차측 전류를 구하시오.
문제이미지
해설
변류기 2대를 교차(차동)결선하면 전류계에는 두 CT 2차전류의 차가 흐르고, 그 크기는 2차전류의 3\sqrt{3}배.

A=3 I′A=\sqrt{3}\,I' → 2차전류 I′=A3=23I'=\frac{A}{\sqrt{3}}=\frac{2}{\sqrt{3}} [A]
1차 전류 I1=505×I′=10×23=11.55I_1=\frac{50}{5}\times I'=10\times\frac{2}{\sqrt{3}}=11.55 [A]


[해설]

그림처럼 교차결선하면 전류계에는 두 CT 2차전류의 벡터차 ic′−ia′i_c'-i_a'가 흐른다. 평형 3상에서 이 크기는 2차전류의 3\sqrt{3}배이다.

그래서 전류계 값을 3\sqrt{3}로 나눠 2차전류를 구하고, 변류비 50/5=10을 곱하면 1차전류가 나온다.
I′=23I'=\frac{2}{\sqrt{3}} [A]
I1=10×23=11.55I_1=10\times\frac{2}{\sqrt{3}}=11.55 [A]

혼동 주의: 가동결선(두 CT 전류의 합)이면 전류계 값이 2차전류와 같으므로 3\sqrt{3}으로 나누지 않는다.