3,000/300 [V], 30 [kVA]인 단상 변압기에서, 2차 단락전류 200 [A]이 흐를 때의 1차 단자 전압이 600 [V]이라면, 이 변압기의 백분율 임피던스 강하[%]는?
1
25
2
20
3
15
4
10
해설

백분율 임피던스 강하는 10 %이다.

2차 정격전류 I2n=30000300=100 AI_{2n}=\dfrac{30000}{300}=100\ \mathrm{A}이므로 단락전류 200 A는 정격의 2배이다.

임피던스 전압은 전류에 비례하므로 정격전류일 때의 1차 전압은 6002=300 V\dfrac{600}{2}=300\ \mathrm{V}이다.
%Z=3003000×100=10 %\%Z=\dfrac{300}{3000}\times100=10\ \%