400 [kVA] 변압기가 153 [kW], 역률 0.9의 부하에 연결… | [7급 국가직 전기기기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 17년 1회차
400 [kVA] 변압기가 153 [kW], 역률 0.9의 부하에 연결되어 이미 구동 중이다. 이 변압기의 잔여용량에 대한 부하율을 75 [%] 이하로 유지하면서, 변압기 용량을 증설하지 않고 추가로 사용할 수 있는 부하 중 가장 큰 것은?
1
역률 1로 동작하는 180 [kW] 정격의 동기 전동기
2
역률 0.9로 동작하는 200 [HP] 정격의 유도 전동기
3
175 [kVA] 용량의 전기 설비
4
1,000 [V], 160 [A], 역률 1로 운전되는 부하
해설

추가할 수 있는 가장 큰 부하는 역률 0.9로 동작하는 200 HP 유도 전동기이다.

기존 부하는 1530.9=170 kVA\dfrac{153}{0.9}=170\ \mathrm{kVA}, 잔여용량은 400−170=230 kVA400-170=230\ \mathrm{kVA}이므로 추가 부하는 그 75 %인 172.5 kVA172.5\ \mathrm{kVA} 이하여야 한다.

  • 역률 1의 180 kW 동기 전동기는 180 kVA180\ \mathrm{kVA}로 한도를 넘는다.
  • 200 HP 유도 전동기는 1 HP를 약 746 W로 보면 200×0.7460.9≈165.8 kVA\dfrac{200\times0.746}{0.9}\approx165.8\ \mathrm{kVA}로 한도 안에서 가장 크다.
  • 175 kVA 설비는 한도를 넘는다.
  • 1,000 V·160 A·역률 1 부하는 160 kVA160\ \mathrm{kVA}로 가능하지만 200 HP 유도 전동기보다 작다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 17년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기