50 [kW] 저항 부하와 지상 역률 0.8인 250 [kVA] 유도전… | [7급 국가직 전기기기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 18년 1회차
50 [kW] 저항 부하와 지상 역률 0.8인 250 [kVA] 유도전동기 부하가 연결된 배전선로에 A, B 두 대의 3상 동기발전기를 병렬 운전하여 전력을 공급하고 있다. 각 발전기의 무효전류는 같으며, A 발전기가 지상 역률 0.8로 전류를 공급하고 있을 때 A, B 발전기가 분담하는 유효전력 PA, PB [kW]는?
PA  PB
1
50  200
2
100  150
3
150  100
4
200  50
해설

A가 100 kW100\,\mathrm{kW}, B가 150 kW150\,\mathrm{kW}를 분담한다.

유도전동기 부하: P=250×0.8=200 kWP=250\times0.8=200\,\mathrm{kW}, Q=250×0.6=150 kvarQ=250\times0.6=150\,\mathrm{kvar}
저항 부하를 더한 전체: P=250 kW, Q=150 kvarP=250\,\mathrm{kW},\ Q=150\,\mathrm{kvar}

무효전류가 같으므로 QA=QB=75 kvarQ_A=Q_B=75\,\mathrm{kvar}

A는 역률 0.8: PA=QAtan⁡θ=750.75=100 kWP_A=\dfrac{Q_A}{\tan\theta}=\dfrac{75}{0.75}=100\,\mathrm{kW}
PB=250−100=150 kWP_B=250-100=150\,\mathrm{kW}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 18년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기