2차측에 저항부하를 연결한 단상변압기가 있다. 1차전류 1 [A]가 흐… | [7급 국가직 전기기기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 19년 1회차
2차측에 저항부하를 연결한 단상변압기가 있다. 1차전류 1 [A]가 흐를 때, 2차전류 4 [A]와 부하 양단전압 200 [V]가 발생하였다. 이 변압기의 저항부하 크기가 2배로 증가할 경우, 1차전류[A]는?
(단, 1차측 공급전압은 일정하며, 변압기의 임피던스 및 손실은 무시한다)
1
0.5
2
1.0
3
1.5
4
2.0
해설

저항이 2배가 되면 1차전류는 0.5 A0.5\,\mathrm{A}가 된다.

이상변압기에서 전류비는 권수비의 역수이므로 a=I2I1=4a=\dfrac{I_2}{I_1}=4이고, 부하저항은 R=2004=50 ΩR=\dfrac{200}{4}=50\,\mathrm{\Omega}이다.

공급전압이 일정하므로 2차전압은 200 V로 유지된다.
I2=200100=2 AI_2=\dfrac{200}{100}=2\,\mathrm{A}
I1=I2a=24=0.5 AI_1=\dfrac{I_2}{a}=\dfrac{2}{4}=0.5\,\mathrm{A}

  • 1.0: 부하가 바뀌어도 전류가 그대로라고 본 값이다.
  • 1.5: 계산값과 맞지 않는다.
  • 2.0: 전류가 저항에 비례한다고 본 값으로, 전압 일정 조건에서는 반비례한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 19년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기