30 [kVA], 3,300/200 [V] 3상 변압기의 2차측 임피던… | [7급 국가직 전기기기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 20년 1회차
30 [kVA], 3,300/200 [V] 3상 변압기의 2차측 임피던스는 0.02 [Ω]이다. 변압기의 2차측에 3상 단락이 발생하는 경우 2차측 단락전류[A]는? (단, 3\sqrt{3} = 1.73이고, 소수점 첫째 자리에서 반올림할 것)
1
2,880
2
4,330
3
5,780
4
10,000
해설

2차 상전압을 2차측 임피던스로 나누면 단락전류는 약 5,780 A이다.

3상 단락전류는 상전압 기준으로 구한다: Is=V2/3Z2I_s=\dfrac{V_2/\sqrt{3}}{Z_2}

Is=200/1.730.02=115.610.02≈5780 AI_s=\dfrac{200/1.73}{0.02}=\dfrac{115.61}{0.02}\approx5780\,\mathrm{A}

선간전압을 그대로 나누면 10,000 A로 과대평가되므로 상전압 환산에 주의한다.