다음과 같은 피드백 제어시스템의 개루프 전달함수 L(s)가 L(s)=C… | [7급 국가직 자동제어] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 20년 1회차
다음과 같은 피드백 제어시스템의 개루프 전달함수 L(s)L(s)가 L(s)=C(s)P(s)=Ks(s+1)(s+4)L(s)=C(s)P(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(s+4)}와 같이 주어질 때, 이득여유와 위상여유를 각각 0 dB, 0°로 만드는 KK와 이와 같은 이득여유와 위상여유가 발생하는 주파수(ωc\omega_c) [rad/sec]를 옳게 짝 지은 것은?
문제 이미지
1
KK: 10, ωc\omega_c: 1
2
KK: 20, ωc\omega_c: 2
3
KK: 40, ωc\omega_c: 4
4
KK: 80, ωc\omega_c: 8
해설

이득여유·위상여유가 모두 0이 되는 조건은 K=20, ωc=2K=20,\ \omega_c=2이다.

위상 교차: −90∘−tan⁡−1ω−tan⁡−1ω4=−180∘-90^\circ-\tan^{-1}\omega-\tan^{-1}\dfrac{\omega}{4}=-180^\circ에서 ω⋅ω4=1\omega\cdot\dfrac{\omega}{4}=1, ωc=2\omega_c=2이다.

그 주파수에서 ∣L∣=K2520=K20=1|L|=\dfrac{K}{2\sqrt{5}\sqrt{20}}=\dfrac{K}{20}=1이므로 K=20K=20이다. 특성방정식 s3+5s2+4s+Ks^3+5s^2+4s+K의 Routh 한계 K=5×4K=5\times 4와도 같다.

  • K=10, ωc=1K=10,\ \omega_c=1: ω=1\omega=1의 위상은 약 −149∘-149^\circ로 −180∘-180^\circ에 이르지 않는다.
  • K=40, ωc=4K=40,\ \omega_c=4: ω=4\omega=4의 위상이 −180∘-180^\circ를 넘어서고, 임계 이득의 2배다.
  • K=80, ωc=8K=80,\ \omega_c=8: 임계 이득보다 커서 폐루프가 불안정해진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 20년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기