문제. 다음 조건의 특정소방대상물에 설치하는 옥내소화전설비(방수구 최대… | 2027 개편 점검실무행정 예상문제 상세 페이지

문제. 다음 조건의 특정소방대상물에 설치하는 옥내소화전설비(방수구 최대 설치층 5개, 소화전함 개폐방식)의 옥상수조 설치에 관한 물음에 답하시오.

조건 1. 지하 3층, 지상 35층(높이 110m)의 업무시설이다.

조건 2. 가압송수장치는 전동기 펌프를 사용하며, 주펌프와 동등 성능의 엔진펌프(내연기관)를 예비펌프로 설치하였다.

조건 3. 수원은 지하 3층 기계실에 설치되어 있다.

(1) 이 건축물에 옥상수조를 설치해야 하는지 판단하고, 그 근거를 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604)에 따라 서술하시오.

(2) 옥상수조를 설치해야 한다면, 옥상수조의 최소 유효수량(m³)을 계산하시오. (단, 호스릴 방식이 아님)

해설

(1) 설치 여부 및 근거

판단: 옥상수조를 설치해야 한다.

근거: 해당 건축물은 층수가 30층 이상(또는 높이 120m 이상)인 고층건축물에 해당한다. 일반 건축물의 경우 주펌프와 동등 성능의 내연기관 펌프를 설치하면 옥상수조가 면제되나, 「고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604)」에 따라 고층건축물은 ① 고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우 또는 ② 수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우에만 옥상수조가 면제되므로 본 대상물은 면제 대상에 해당하지 않는다.

(2) 옥상수조 최소 유효수량 계산

전체 유효수량: N × 2.6m³ = 5 × 2.6m³ = 13m³

옥상수조 유효수량: 전체 유효수량의 3분의1 이상이므로

13 x 1/3 = 4.333 ... ㅡ> 4.34m 이상


오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2027 개편 점검실무행정 예상문제 1문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요2027년 소방시설관리사 2차 예상문제 암기장 전체 보기