위험물을 취급하는 제조소 등 상세 페이지

위험물을 취급하는 제조소 등에 화재 발생 시 초기 진압을 위한 옥내소화전이 다음과 같이 설치되어 있습니다. 이 경우, 소방시설 설치 기준에 따라 확보해야 할 최소 수원(물)의 양은 얼마인지 계산하시오.


[문제 조건]

- 설치 장소: 위험물 제조소 등

- 옥내소화전 설치 개수:1층: 6개

. 2층: 5개

. 3층: 3개


#위험물 제조소, #옥내소화전, #수원량 계산, #소방시설 기준, #화재안전기준, #위험물 안전관리, #소방용수, #수원 확보, #건축물 소방 설비

해설

39m³


[해설]

옥내소화전의 수원 Q = N × 7.8m³ (N: 소화전 설치 개수, 최대 5개 적용)층별로 설치된 소화전 개수 중 가장 많은 층의 개수가 6개이나, 계산 시에는 최대 5개를 적용합니다.Q = 5개 × 7.8m³/개 = 39m³ (또는 5개 × 260L/min × 30min = 39,000L = 39m³)