모두CBT

화재안전기술기준상 48층인 건축물에서, 옥내 소화전의 설치 개수는 층당 6개일 때 옥 상세 페이지

화재안전기술기준상 48층인 건축물에서, 옥내 소화전의 설치 개수는 층당 6개일 때 옥내소화전설비의 수원의 최소 저수량(m³)은? (단, 옥상수조는 제외한다.)

①5.2

②10.4

③26

④39

해설

48층 건축물은 30층 이상 49층 이하에 해당합니다. 이 경우 수원 산정 기준은 N(최대 5개) × 5.2㎥ 입니다. 설치 개수가 6개이므로 최대값인 5개를 적용합니다. 최소 저수량 = 5개 × 5.2 ㎥/개 = 26 ㎥.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.