차압기구인 오리피스에서 차압을 뽑아내는 방식이 아닌 것은? | [설비보전기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[설비보전기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사
차압기구인 오리피스에서 차압을 뽑아내는 방식이 아닌 것은?
1
코너 탭
2
축류 탭
3
벤투리 탭
4
플랜지 탭
해설
오리피스 차압기구에서 차압을 측정하는 방식은 탭(tap)의 위치에 따라 분류된다. 코너 탭은 오리피스판 바로 앞뒤에, 플랜지 탭은 오리피스판으로부터 1인치 떨어진 위치에, 축류 탭은 확대부 끝에 위치하여 모두 차압을 뽑아낸다. 반면 벤투리 탭은 오리피스가 아닌 벤투리관의 측정 방식으로, 오리피스 자체에서 차압을 뽑아내는 구조가 아니라 별도의 유량계 기구에 해당한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[설비보전기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 개방된큰탱크의바닥에있는오리피스로부터물이8m/s의속도로흘러나올때의탱크내물의높이는약몇m인가?(단,유체의점성효과는무시되며,중력가속도는9.8m/s²이다.) <2014년 14회 소방수리학·약제화학 및 소방전기
- 다음그림과같이수조벽면에설치된오리피스로유량q의물이방출되고있다.이때수위가감소하여1/4h가되었다면방출유량은얼마인가?(단,점성에의한영향등은무시한다.) ①2016년 16회 소방수리학·약제화학 및 소방전기
- a광역시교외에위치한산업단지의노후화된물탱크안전진단결과철거결정이내려졌다.물탱크구조물을해체하기전에탱크안의물을먼저배수하여야하는데수위변화에따른유속및유량이변화할것으로예2018년 18회 소방수리학·약제화학 및 소방전기