정격출력 1000[kVA]인 변압기의 1차 전압은 22.9[kV]이고,… | [국회직 9급 전기기기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[국회직 9급 전기기기] 21년 1회차
정격출력 1000[kVA]인 변압기의 1차 전압은 22.9[kV]이고, 2차 전압은 220[V]이며, 철손은 5[kW], 전부하 동손은 38[kW]이다. 이 변압기를 하루 동안 무부하로 8시간, 1/2 부하로 8시간, 전부하로 8시간 운전할 때의 전일효율[%]은? (단, 역률은 100[%]로 가정한다)
1
93
2
94
3
95
4
96
5
97
해설
하루 출력량과 손실량으로 계산하면 전일효율은 96 %이다.
출력량:
철손량:
동손량:전일효율:
철손은 무부하 시간을 포함해 24시간 내내 생기고, 동손은 부하율의 제곱에 비례한다.