단권변압기의 전부하 2차 단자전압이 115[V], 권수비가 20, 전압… | 전기기사 실기 2022년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
17
단권변압기의 전부하 2차 단자전압이 115[V], 권수비가 20, 전압변동률이 2[%]이다. 1차 전압을 구하시오.
해설
전압변동률 정의 로부터 무부하 2차 전압을 구한다.
[V]
권수비가 이므로 1차 전압은
[V]
∴ [V]
[V]
권수비가 이므로 1차 전압은
[V]
∴ [V]
[해설]
전압변동률은 무부하 2차 전압과 전부하 전압의 차를 전부하 전압으로 나눈 값이므로, 먼저 무부하 전압을 구해 권수비를 곱한다.
[V]
[V]
혼동 주의: 전부하 전압 115 V에 바로 권수비를 곱한 2300 V는 오답이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
전기기사 실기 2022년 1회 기출유형문제 18문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 정격전압6,000[v],정격출력5,000[kva]3상교류발전기에서,여자전류300[a]일때무부하단자전압6,000[v],같은여자전류에서3상단락전류700[a]이다.답하전기기사 실기 2020년 3회 기출유형문제
- 전동기에개별콘덴서설치시생기는자기여자현상에대해답하라. (1)발생이유 (2)현상 (1)이유:병렬콘덴서의진상(충전)전류가전동기무부하여자전류(지상)보다전기기사 실기 2020년 3회 기출유형문제
- 스폿네트워크(spotnetwork)방식의특징3가지를쓰시오. ①배전선1회선또는변압기사고시에도무정전공급이가능하다. ②전압변동률이작다. ③부하변동에대한탄력성전기기사 실기 2019년 1회 기출유형문제