동일 용량의 단상변압기 3대를 \mathbf{\triangle - \t… | [국회직 9급 전기기기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[국회직 9급 전기기기] 21년 1회차
동일 용량의 단상변압기 3대를 △−△\mathbf{\triangle - \triangle} 결선으로 운전하는 변전소에서 부하의 증가로 동일한 변압기 1대를 증설하여 V결선 2뱅크로 하였다. 권선의 과부하 없이 공급할 수 있는 최대 부하 용량은 1대의 단상변압기 용량의 몇 배인가?
1
3\mathrm{\sqrt{3}} 배
2
22 배
3
33 배
4
44 배
5
232 {\sqrt{3}} 배
해설

변압기 4대를 V결선 2뱅크로 하면 최대 부하 용량은 1대 용량의 232\sqrt{3}배이다.

1대 용량을 PP라 하면 V결선 1뱅크의 출력은 3P\sqrt{3}P이다.
2뱅크 합계: 2×3P=23P2\times\sqrt{3}P=2\sqrt{3}P

  • 3\sqrt{3}배는 V결선 1뱅크만의 출력이다.
  • 2배는 뱅크 수만 센 값으로 V결선 출력을 반영하지 못한다.
  • 3배는 증설 전 3대의 △결선 출력이다.
  • 4배는 4대 용량의 단순 합으로, V결선의 이용률을 반영하지 못한다.