「산업안전보건기준에 관한 규칙」상 거푸집동바리의 안전조치에 대한 설명으… | [7급 국가직 건축시공학] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 22년 1회차
「산업안전보건기준에 관한 규칙」상 거푸집동바리의 안전조치에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
동바리로 사용하는 파이프 서포트는 3개까지 이어서 사용할 수 있다.
2
동바리의 이음은 겹침이음이나 장부이음으로 하고 같은 품질의 재료를 사용한다.
3
동바리로 사용하는 파이프 서포트의 높이가 3.2 m를 초과하는 경우에는 높이 2.4 m 이내마다 수평연결재를 양방향으로 설치한다.
4
동바리로 사용하는 목재를 이어서 사용하는 경우에는 2개 이상의 덧댐목을 대고 네 군데 이상 견고하게 묶은 후, 상단을 보 또는 멍에에 고정시킨다.
해설
옳은 것은 목재 동바리를 이어 쓸 때 덧댐목 2개 이상을 대고 네 군데 이상 묶은 뒤 상단을 보·멍에에 고정한다는 설명이다.
거푸집동바리는 이음부에서 좌굴·전도가 일어나기 쉬워 이음 방법과 연결재 설치를 엄격히 정한다.
- 파이프 서포트 연결 개수: 3개 이상 이어서 사용하지 않도록 한다.
- 동바리 이음 방법: 겹침이음이 아니라 맞댄이음이나 장부이음으로 한다.
- 파이프 서포트 수평연결재: 높이 3.5 m 초과 시 2 m 이내마다 양방향으로 설치한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요