모두CBT

자기용량 20 [kVA], 1,000/100 [V] 2권선 변압기를 승… | [7급 국가직 전기기기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 24년 1회차
자기용량 20 [kVA], 1,000/100 [V] 2권선 변압기를 승압 단권 변압기로 결선할 때, 1차측과 2차측의 정격용량[kVA]은?
1차측 정격용량[kVA]2차측 정격용량[kVA]
1
20, 20
2
20, 220
3
220, 20
4
220, 220
해설

승압 단권 변압기의 1차측·2차측 정격용량은 모두 220 kVA이다.

직렬권선(100 V)의 정격전류: I=20 kVA100 V=200 AI=\dfrac{20\,\mathrm{kVA}}{100\,\mathrm{V}}=200\,\mathrm{A}
승압 후 2차 전압 1000+100=1100 V1000+100=1100\,\mathrm{V}, 부하용량 1100×200=220 kVA1100\times 200=220\,\mathrm{kVA}

손실을 무시하면 1차 입력도 같은 220 kVA이다(1차 전류 220 A).

  • 20 kVA는 자기용량으로, 단권 결선 시 실제로 전달하는 부하용량이 아니다.
  • 1차 20 kVA·2차 220 kVA 조합은 손실 무시 시 입력과 출력 용량이 같아야 한다는 점을 놓친 것이다.
  • 1차 220 kVA·2차 20 kVA 조합도 같은 이유로 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기