어떤 고층 건물의 총 부하 설비전력이 400[kW], 수용률 0.5일 때, 이 건물의 변전설비 용량의 최저값은 몇kVA인가? (단, 부하의 역률은 0.8이다.)
1
150
2
200
3
250
4
300
해설

변전설비 용량의 최저값은 250 kVA이다.

변압기 용량은 (설비용량 × 수용률) ÷ 역률로 구하므로 400×0.50.8=250 kVA\dfrac{400\times0.5}{0.8}=250\ \mathrm{kVA}이다.

200 kVA 는 역률로 나누지 않은 최대수요전력(kW) 값이므로 변압기 용량(kVA)이 될 수 없다.