모두CBT

22.9[kV], 용량 1000[kVA] 폐쇄형 큐비클식 수변전설비가 … | 전기기사 실기 2018년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

13
22.9[kV], 용량 1000[kVA] 폐쇄형 큐비클식 수변전설비가 설치된 변전실이 있다.
(1) 변전실의 유효높이[m]를 쓰시오.
(2) 계획 시 변전실 추정면적[m²]을 구하시오. (단, 추정계수 1.4.)
해설
(1) 22.9[kV] 큐비클식 수변전설비 변전실 유효높이는 4.5[m] 이상으로 한다.

(2) 추정면적 A=kW0.7A=k\cdot W^{0.7} (k=1.4k=1.4, W=1000W=1000[kVA]).
A=1.4×(변압기 용량[kVA])0.7=1.4×10000.7=176.25A=1.4\times(\text{변압기 용량}[\text{kVA}])^{0.7}=1.4\times1000^{0.7}=176.25 [m²]


[해설]

큐비클식 수변전설비의 변전실 규모는 안전한 조작·점검 공간을 확보하기 위해 경험식으로 정해져 있다.

22.9[kV]급 큐비클 설비의 변전실 유효높이는 통상 4.5[m] 이상을 확보해야 하며, 이는 기기 인출입과 상부 여유공간을 감안한 기준이다.

추정면적은 변압기 용량의 0.7제곱에 비례하는 경험식(A=kW0.7A=k\,W^{0.7})을 쓰는데, 용량이 커질수록 면적 증가율이 완만해진다는 점을 기억해두면 계산 실수를 줄일 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.