22.9[kV], 용량 1000[kVA] 폐쇄형 큐비클식 수변전설비가 … | 전기기사 실기 2018년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
13
22.9[kV], 용량 1000[kVA] 폐쇄형 큐비클식 수변전설비가 설치된 변전실이 있다.
(1) 변전실의 유효높이[m]를 쓰시오.
(2) 계획 시 변전실 추정면적[m²]을 구하시오. (단, 추정계수 1.4.)
(1) 변전실의 유효높이[m]를 쓰시오.
(2) 계획 시 변전실 추정면적[m²]을 구하시오. (단, 추정계수 1.4.)
해설
(1) 22.9[kV] 큐비클식 수변전설비 변전실 유효높이는 4.5[m] 이상으로 한다.
(2) 추정면적 (, [kVA]).
[m²]
(2) 추정면적 (, [kVA]).
[m²]
[해설]
변전실 계획 기준에 따라 22.9[kV] 큐비클식 수변전설비 변전실의 유효높이는 4.5[m] 이상으로 한다.
변전실 추정면적은 변압기 용량의 0.7제곱에 비례하는 경험식으로 구한다.
[m²]
혼동 주의: W에는 kW가 아니라 변압기 용량 [kVA]를 넣는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.