6600/210V, 10kVA 단상 변압기의 퍼센트 저항강하는 1.2%… | [전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사
6600/210V, 10kVA 단상 변압기의 퍼센트 저항강하는 1.2%, 리액턴스 강하는 0.9%이다. 임피던스 전압[V]은?
1
99
2
81
3
65
4
37
해설
임피던스 전압은 퍼센트 임피던스에 1차 정격전압을 곱한 값이며, 99V이다.
먼저 퍼센트 임피던스를 구하면
임피던스 전압은
이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요