사용전압이 170kV을 초과하는 특고압 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 전선의 단면적은 몇[mm2]이상의 강심알루미늄 또는 이와 동등 이상의 인장강도 및 내아크 성능을 가지는 연선을 사용하여야 하는가?
1
22
2
55
3
150
4
240
해설

사용전압 170 kV를 초과하는 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 때 전선은 단면적 240 mm² 이상의 강심알루미늄선(또는 동등 이상의 인장강도·내아크 성능을 가진 연선)이어야 한다.

KEC 333.1은 170 kV 초과 시가지 선로에 회선수 2 이상, 철탑 사용, 가공지선 시설 등을 요구하며 전선도 가장 굵게 정한다. 170 kV 이하 시가지 선로는 100 kV 미만과 이상으로 나누어 더 작은 단면적을 허용한다.

  • 22 mm²는 일반 특고압 가공전선의 최소 굵기 수준으로 시가지 170 kV 초과 선로에는 턱없이 작다.
  • 55 mm²는 사용전압 100 kV 미만 시가지 선로에 적용하는 단면적이다.
  • 150 mm²는 100 kV 이상 170 kV 이하 시가지 선로에 적용하는 단면적이다.