모두CBT

고압·특고압 전로에 피뢰기를 시설하는 개소 3가지를 쓰시오. | 전기기사실기(단답형) 피뢰기 상세 페이지

20
고압·특고압 전로에 피뢰기를 시설하는 개소 3가지를 쓰시오.
해설
KEC 341.13의 피뢰기 시설 장소이다.

① 가공전선로에 접속되는 배전용 변압기의 고압측·특고압측
② 고압·특고압 가공전선로에서 공급받는 수용장소의 인입구
③ 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳

(이 외에 발전소·변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구·인출구도 해당.)


[해설]

KEC 341.13(피뢰기의 시설)에 따라, 가공선로를 타고 들어온 뇌서지가 기기로 넘어가는 길목에 피뢰기를 둔다.

  • 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측·특고압측은 변압기 권선을 보호하는 자리다.
  • 고압·특고압 가공전선로에서 공급받는 수용장소의 인입구는 수전설비로 서지가 들어오는 입구다.
  • 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳은 서지 임피던스가 바뀌어 전압이 반사·상승하므로 케이블을 보호해야 한다.

이 밖에 발전소·변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구·인출구도 시설 장소에 들어간다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.